主题:实数转字符串指令出错?
点击:690 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
ymxu
16-09-14 17:06
1楼
编辑
引用
管理
1041858828
实数不能是VB,只能是VD双字。
16-09-14 17:49
2楼
编辑
引用
管理
ymxu
引用
1041858828
在 2016/9/14 17:49:46 发言
【内容省略】
试出来了,貌似这个指令只能四舍五入小数点后面的数字,不能移动小数点,如45.678不能转换成4.5678
16-09-14 18:45
3楼
编辑
引用
管理
845352686
应该FMT:16#63。你输入的实数45.678算小数点应该是6位的,所以输出字符串应该定义6个字节,小数点后3位。
16-09-14 21:14
4楼
编辑
引用
管理
ymxu
引用
845352686
在 2016/9/14 21:14:25 发言
【内容省略】
我本来是想输出字符串4.567的,好像不行
16-09-14 21:50