主题:请教关于乙酸管道冬天防冻的办法

点击:1323 回复:14

我们常厂是生产食品添加剂的,要用到乙酸的地方比较多。但是乙酸容易结晶,尤其是冬天,低于16度左右就不行了。不知道大家有没有其他好的办法,能做到保温效果好,不一定要多高的温度,只要不冻就好。还有就是泵头,磁翻板液位计等也需要保温。现在领导不知道什么原因不希望用蒸汽伴热,那该如何?管道从罐区到车间巨鹿大概是200米,高度是25-30米。谢谢!
16-09-13 11:24
用电伴热应该也可以的。
16-09-13 13:06
可以用热水.
16-09-13 13:36
这个改造工程量不小,有点难
16-09-13 18:36
我们的醋酸管道都是采用的电伴热带
用着还可以1
16-09-13 19:48
1楼的办法最简单,我以前的单位用的是蒸汽夹套管,不过那是要求温度高
16-09-14 19:31
要不用电磁,这么长不知道行不行
伴热带应该可以的,北方农村水管的那种方式
16-09-15 23:40
电伴热
16-09-16 15:51

qd

保温棉套上一层
16-09-16 16:35
用蒸汽要烧煤或者烧油对吧,用电热吧,成本可能会低一点。
16-09-16 17:05