主题:这个步进驱动器如何接线?
点击:1561 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
rockmusic
西门子200的PLC Q0.0默认高速脉冲输出的是高电平,如何和这个步进放大器进行连接购成回路呢,好像步进放大器只能接受低电平信号。师傅们能不能告诉我应该怎么接线?谢谢
16-09-12 09:20
1楼
编辑
引用
管理
919355607
接个5V电源就可以了 共阴极
16-09-12 09:42
2楼
编辑
引用
管理
rockmusic
这个步进驱动器只能接受NPN信号呢,怎么接?
16-09-12 09:45
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;晕了,你的驱动器只能收NPN的,而你的PLC是PNP的;
所以你要不换PLC,要不就NPN/PNP转换;
16-09-12 10:04
4楼
编辑
引用
管理
rockmusic
PLC是换不了,NPN/PNP信号怎么转换
16-09-12 11:11
5楼
编辑
引用
管理
jiouai84
我也来跟着学习下,想请问下各位高手门,如果这样子接行吗?
16-09-12 11:33
6楼
编辑
引用
管理
shmu
一个方法是加三个光耦和三个电阻,另一方法是改程序。
16-09-12 11:37
7楼
编辑
引用
管理
wushulin
如果是独立端口的,就可以随便接,正极接脉冲就是了。如果是用公共端的,那就没有什么办法了。
16-09-12 12:26
8楼
编辑
引用
管理
chadking
虽然不是很懂,也来学习下
16-09-12 12:59
9楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
rockmusic
在 2016/9/12 11:11:41 发言
【内容省略】
动手能力强的话,可以把光耦的正极端单独引线出来
16-09-12 13:26