登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:这个步进驱动器如何接线?

点击:1561 回复:13

附件 QQ截图20160912090538.jpg
附件 QQ截图20160912091848.jpg
西门子200的PLC  Q0.0默认高速脉冲输出的是高电平,如何和这个步进放大器进行连接购成回路呢,好像步进放大器只能接受低电平信号。师傅们能不能告诉我应该怎么接线?谢谢
16-09-12 09:20
接个5V电源就可以了  共阴极
16-09-12 09:42
这个步进驱动器只能接受NPN信号呢,怎么接?
16-09-12 09:45
呵呵;晕了,你的驱动器只能收NPN的,而你的PLC是PNP的;
所以你要不换PLC,要不就NPN/PNP转换;
16-09-12 10:04
PLC是换不了,NPN/PNP信号怎么转换
16-09-12 11:11
附件 P60912-113138.jpg
我也来跟着学习下,想请问下各位高手门,如果这样子接行吗?
16-09-12 11:33
一个方法是加三个光耦和三个电阻,另一方法是改程序。
16-09-12 11:37
如果是独立端口的,就可以随便接,正极接脉冲就是了。如果是用公共端的,那就没有什么办法了。
16-09-12 12:26
虽然不是很懂,也来学习下
16-09-12 12:59

引用 rockmusic 在 2016/9/12 11:11:41 发言【内容省略】

动手能力强的话,可以把光耦的正极端单独引线出来
16-09-12 13:26

上一页下一页