modbus通过485接线,接各个终端时,用菊花的方法接,双绞线的屏蔽线是否要连接在一起?
实际接时,屏蔽是铝箔一层,编织网一层,很多很多很细的钢丝,应该怎么接呢?我一般把细丝抽出来拧成一股绳,然后再用热缩管套起来,但和另外一头很难接,拧上不紧,又不能焊接,压接也不方便。
另外就是远距离传输时,线想延长一下,但用图中的这样接法书上又说不好,不建议用端子压接汇流,真的是好头大呀
附件 863337202509631970.jpg
最后修改:2016/9/10 8:29:08
16-09-10 08:22
做成网线水晶头
16-09-10 09:53
网上线样的水晶接头方便呀
16-09-10 10:21
请问这么粗的线用水晶头能压得上吗??
16-09-10 10:34
网线接头,那要用很细的线吧,我看标准的485线要用0.3平方的,0.3的是肯定不能做成水晶接头的。
大家一般都用多粗的线?
16-09-10 11:23
水晶网头不行,压不了,屏蔽线接不了,用这个吧。 DB9免焊公母头
最后修改:2016/9/11 16:47:25
16-09-11 16:45