登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:锅炉负压控制

点击:1283 回复:23

不是想固定一个,调节另外一个嘛?为什么想联动?还是看看人工是如何调节的,会有思路了。
16-09-09 20:49

引用 13542254757 在 2016/9/9 19:30:02 发言【内容省略】

炉膛的压力。
16-09-09 21:24

引用 wenquan753 在 2016/9/9 20:23:25 发言【内容省略】

小型锅壳式锅炉,只有鼓风机,没有引风机,抽力靠烟囱的高度。
16-09-09 21:27
固定一个,调一个这个好办。
16-09-09 22:26
负压的没有微正压的燃烧效果好!
16-09-10 10:14
和单台控制一样的思路,当负压达不到时,同样的信号,一台减速、一台加速。
16-09-10 15:22

引用 坏男孩 在 2016/9/9 6:17:41 发言【内容省略】

我控制过的项目最多是4台鼓风机4台排烟机,最少的是1台鼓风机1台排烟机,因为公司设计都是强进强排
16-09-10 22:24
请教一下,4台鼓风机和4台引风机是联动吗。还是鼓风固定。调引风机。请指教一二
16-09-11 06:26

引用 坏男孩 在 2016/9/11 6:26:53 发言【内容省略】

根据炉膛设定温度与实际温度决定的,
16-09-11 20:03
负压控制使用引风机控制即可,变频控制效果较好,若现场多台机组可根据现场操作的习惯采用一个控制器进行差异分配或者均值分配即可
16-09-12 16:27

上一页 下一页

工控新闻