主题:锅炉负压控制
点击:1286 回复:23
楼主
编辑
引用
管理
坏男孩
现有一台燃气锅炉,炉膛内需要负压运行,入风机和引风机都是变频控制,现在是人工手动调节变频器控制炉膛内负压。我想改造成自动运行控制负压。求控制思路。单台控制本人做过。入风机频率固定。改变引风机的频率来控制负压。两台联动没做过。求思路
16-09-08 20:29
1楼
编辑
引用
管理
坏男孩
自己先顶起来,坐等高手
16-09-08 21:35
2楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
你加一个压差传感器就知道如何控制负压了
16-09-08 22:34
3楼
编辑
引用
管理
坏男孩
是单独控制一台吗
16-09-09 06:17
4楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
可以用恒压供水那样控制吗。
16-09-09 09:46
5楼
编辑
引用
管理
zzn6737
负压控制了,燃烧呢??
16-09-09 12:05
6楼
编辑
引用
管理
坏男孩
控制单台设备简单,但是需要两台设备联动
16-09-09 12:49
7楼
编辑
引用
管理
李也
看下人工操作时两台的变比,然后按这变比写程序
16-09-09 19:27
8楼
编辑
引用
管理
13542254757
这个负压是咋回事哈不懂,鼓风机和引风机就知道
16-09-09 19:30
9楼
编辑
引用
管理
wenquan753
我们的锅炉用的是微正压
16-09-09 20:23