干扰大就没办法了。这个是硬伤,即使用屏蔽线也不一定有用的。试试吧,多少有点影响。485用于频率写入读取一些参数没问题,像变频器启停还是不建意485,遇到有干扰时,你按停止 不一定能马上停下来,有危险性。
16-09-08 17:32
看现场情况吧,有条件尽量按规定来。等出了问题再换线也得有理由啊
16-09-08 17:53

引用 twtynijj 在 2016/9/8 17:32:09 发言【内容省略】

一看就是过来人
确实是,有时启动和停止时确实是难停。
有没有合适的方法推荐?
16-09-08 19:01
实际上超五类网线就是8芯4对双绞线,而且带屏蔽!!
至于6类网线是千兆网线,你自己说能够差到哪里去呢
16-09-08 20:34
我单位用双绞线干拢严重,
16-09-08 20:58

引用 海边渔翁 在 2016/9/8 20:58:21 发言【内容省略】

这除了线本身以外,还和屏蔽接地等有关系
16-09-08 21:04
变频器太多
16-09-08 21:07

引用 海边渔翁 在 2016/9/8 21:07:31 发言【内容省略】

你们放几台变频器?在一个电柜里吗?
16-09-08 23:05
看你在什么场合用,要是有变频或伺服器的场合最好用屏蔽加双绞的线,屏蔽是防电场的干扰的,双绞是防磁场干扰的。
16-09-09 09:51
非双绞线拿去通讯,30米就完蛋。具体你可以拿普通网线,先不按568B标准直接1对1接,接收发送不是一对绞线30米以上通讯就很难维持了。
16-09-09 11:48