主题:又遇高压跳闸。。。。

点击:3215 回复:41

看看三相不平衡差异多少?
16-09-08 19:54

引用 wenquan753 在 2016/9/8 19:54:01 发言【内容省略】

跳闸时时晚上,没施工。根本没有负载。
16-09-08 19:57

引用 chenqing309 在 2016/9/8 18:27:31 发言【内容省略】

谢谢。改天不施工了。摇表摇下。
16-09-08 20:00

引用 zzn6737 在 2016/9/8 16:52:17 发言【内容省略】

没下雨,很长时间没下雨了,很干燥。反而有时候下雨反而不跳(还是连阴雨)。
16-09-08 20:02

引用 zjzhzxp 在 2016/9/8 13:51:52 发言【内容省略】

谢谢,需要专门仪器打压吧?。
16-09-08 20:04
高压部分也是本厂处理吗?
16-09-08 20:07
是不是增加了电容补偿
16-09-08 21:19

引用 海边渔翁 在 2016/9/8 21:19:27 发言【内容省略】

无增加补偿!
16-09-09 19:39
10KV中性点没有接地是允许单相接地短时间运行。我们公司的综保没有设置零序电流过高跳闸,并且10KV一旦有单相接地故障发生,消弧柜立马通过单相真空接触器将接地相直接接地,以消除接地点产生弧光。
16-09-10 08:18
有露电流,2A就是200A,检查出线到变压器的线和变压器吧,打打耐压。
16-09-10 14:04