主题:请教:关于NPN,PNP接近开关接线问题
点击:1557 回复:24
楼主
编辑
引用
管理
xxlplc
“如果plc输入的com接电源负极,就选npn的,如果plc输入的com端接电源的正极,就选pnp的。”这句话是网上的,我想请教大家的是,这句话对吗?
为什么和我之前的接线方法有冲突呢?我在用西门子CPU224XP时,如果公共端接24V-,那就选用的是PNP型传感器,现场也是这么接的线,没有出错,今天在网上一搜,怎么感觉和我一直认为的不一样呢?是我错了吗?
最后修改:
2016/9/7 8:12:19
16-09-07 08:09
1楼
编辑
引用
管理
alan3
错的 NPN com接+ PNP com接—
16-09-07 08:25
2楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
公用点接正还是负的问题
16-09-07 08:27
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;网上的话都是名言?
应当这样描述:如果plc输入端子接电源负极,就选npn的,如果plc输入端子接电源的正极,就选pnp的;
16-09-07 08:29
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
网上的那句话错了,搞反了。应该是公共端COM如果是负极接PNP,如果是正极接NPN.你也可以理解为PNP就是输出正的,NPN输出负的,不管怎样电源要构成回路,那么公共端负输入端就接正,公共端正输入就接负。
16-09-07 08:44
5楼
编辑
引用
管理
gf2003129
引用
YXBK
在 2016/9/7 8:44:11 发言
【内容省略】
说的很明白,网上的话都可以用实践去证实,这样加深记忆
16-09-07 09:46
6楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
话没有错误,属于理解问题!
人家原话的意思是信号一端接PLC,信号另一个端子为公共点!!
而你的却是PLC输入点那个公共点.......
话说还是理解问题
个人愚见
16-09-07 09:56
7楼
编辑
引用
管理
tigermu
不管怎么理解,实践才出真知。所以一楼不要迷糊。
16-09-07 10:25
8楼
编辑
引用
管理
juleo
学习了
16-09-07 10:49
9楼
编辑
引用
管理
知道一点
哈哈 由楼主的贴证明一点,网上看来的不一定正确。
如果在按6楼,还要去揣摩作者意思,太太累。
16-09-07 11:02