主题:编码器连接三菱PLC接入点不同

点击:1009 回复:17

一般是编码器问题,网货的plc也没有什么。
16-09-05 17:06
用A B相接入的信号不用M8251,因为A B相的接入点X0 X1确定脉冲计数的加或减。
16-09-05 17:15
程序里没有控制加或减计数的程序,刚换了外壳碎的老的PLC,清除了内存,上传了程序,一切正常的,头有点大了!
16-09-05 17:20
不是接线问题,那可能就是你其中一台PLC是仿品了;
不过假如计数准确的话,你只需要把X0 X1接线对调一下不就可以了;
16-09-05 18:13
十分感谢!
16-09-05 18:33
程序是面可以设置的
16-09-05 18:43
软件的东西有时就这样,没有什么很多解释的,能用就OK了
16-09-05 18:50
软件里是可以设置,只是我想搞清楚一样的程序一样的PLC出了这情况到底是怎么一回事。
16-09-05 19:33