主题:编码器连接三菱PLC接入点不同
点击:1012 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
nbc169
单位的设备用编码器A B相连接三菱PLC做为高速计数器计数用,原来设备编码器的连接PLC是A相接X0端,B相接X1端,电机正转是加计数,反转是减计数。今天换了一个同一型号的PLC变成了电机正转是减计数,反转是加计数,把A相接X1,B相接X0才变成正转加计数反转减计数。不知哪位高手知道怎么一回事,谢谢!!
16-09-05 14:40
1楼
编辑
引用
管理
知道一点
编码器没换,就看plc里的设置,或干脆就是拆线时标记错了。
16-09-05 15:18
2楼
编辑
引用
管理
nbc169
编码器还是老的,编码器的绿色线是A相,白色线是B相,这是不会搞错的,新换上的PLC程序也是和老的PLC程序一样的程序没变。这设备是前二年造的,只因为设备搬了一下位置不小心PLC被铲车的两铲脚顶了一下外壳有点碎了,就换了一个新的。
16-09-05 15:30
3楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
这个应该是编码器导线问题而与PLC无关
16-09-05 15:48
4楼
编辑
引用
管理
nbc169
不知高仿PLC会不会出这问题?因为单位采购贪便宜在淘宝买的,价格只有官方代理商的3分之2
16-09-05 16:04
5楼
编辑
引用
管理
nbc169
价格是3分之2还不到
16-09-05 16:17
6楼
编辑
引用
管理
知道一点
二手货即便是真货价格也用不了
16-09-05 16:22
7楼
管理
1030332311
该帖内容不符合相关规定!
16-09-05 16:42
8楼
编辑
引用
管理
绿水
有一个特殊继电器M8251好像可以切换是增加还是减少
16-09-05 16:48
9楼
编辑
引用
管理
wenquan753
这个不能理解
程序里面有特别设置?