qiaoyanwei
CCLINK 中每个远程子站各占用4个远程输入刷新软元件RWr和RWw。本例中,远程刷新软元件为 D7400, D7600 模式设置Ver.1模式,模拟量站为远程设备站,该站为4通道读模拟量,站地址为45,相应通道对应寄存器为D7576,D7577,D7578,D7579 另cclink 远程模拟量模块首次使用需要在plc编激活程序。
最后修改:
2016/9/14 9:42:55
16-09-05 10:44
1楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
CC-LINK最大的缺点就是不能自由指定每个从站的起始地址,只能连续分配,希望三菱主推的CC-LINK集团更改该缺点
16-09-05 10:53
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
这个系统从站数量很多,再有些产品的图片就好了。
16-09-05 12:28
3楼
编辑
引用
管理
qd
楼主传几张设备图片看看
16-09-05 13:41
4楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
楼主图片再多点,关于应用设备的
16-09-06 11:28
5楼
编辑
引用
管理
jint
楼主发来了现场图,jint已帮楼主补充现场图
16-09-14 09:43
6楼
编辑
引用
管理
qiaoyanwei
是的,但每个地址占用2个字,而且地址是由站地址确定的。
16-09-14 10:41
7楼
编辑
引用
管理
qiaoyanwei
这个工程现场图片当时没有拍,几年前的项目了。
16-09-14 10:42
8楼
编辑
引用
管理
lxl6505
你们说的激活我一直没搞明白,比如4号站是只能模块,怎么激活或者怎么读写数据