CCLINK 中每个远程子站各占用4个远程输入刷新软元件RWr和RWw。本例中,远程刷新软元件为 D7400, D7600 模式设置Ver.1模式,模拟量站为远程设备站,该站为4通道读模拟量,站地址为45,相应通道对应寄存器为D7576,D7577,D7578,D7579  另cclink 远程模拟量模块首次使用需要在plc编激活程序。
附件 7f3a85dd72c03297b732818a5c81cf8d.jpg
附件 1453fe6c515816f249b09282c8ce557e.jpg
附件 981302b0469122b4b429b83d006c06ca.jpg
附件 e1fa4c5b878447cffdea170b42dfd91a.jpg
附件 工控论坛_20160913_172501.jpg
附件 工控论坛_20160913_172515.jpg
附件 工控论坛_20160913_172526.jpg
最后修改:2016/9/14 9:42:55
16-09-05 10:44
CC-LINK最大的缺点就是不能自由指定每个从站的起始地址,只能连续分配,希望三菱主推的CC-LINK集团更改该缺点
16-09-05 10:53
这个系统从站数量很多,再有些产品的图片就好了。
16-09-05 12:28

qd

楼主传几张设备图片看看
16-09-05 13:41
楼主图片再多点,关于应用设备的
16-09-06 11:28
楼主发来了现场图,jint已帮楼主补充现场图表情
16-09-14 09:43
是的,但每个地址占用2个字,而且地址是由站地址确定的。
16-09-14 10:41
这个工程现场图片当时没有拍,几年前的项目了。
16-09-14 10:42
你们说的激活我一直没搞明白,比如4号站是只能模块,怎么激活或者怎么读写数据
17-08-27 18:07