主题:请教fx3u程序问题

点击:427 回复:7

fx3u写mov c251 d0报错,fx2n可用
16-09-05 09:35

引用 水电维修 在 2016/9/5 9:35:39 发言【内容省略】

C251作为32位加/减计数器,正确的做法是:DMOV C251 D0
16-09-05 09:50
附件 DMOV.jpg
编程手册都不看的;
上面的例子写的很清楚;
16-09-05 09:58
嗯 写了一下,确实是。FX2N可以
16-09-05 10:15

引用 PLC-hmi 在 2016/9/5 10:15:54 发言【内容省略】

但是MOV是16指令,如果fx2n可用mov c251 d0;那么C251值大于65535该指令咋整?
16-09-05 10:56
附件 untitled1.jpg
16-09-05 11:02
这个应该是软件设计时的一个问题,C251不管是2N还是3U都是32位的,而在2N里确实可以用16位指令3U里面却报错。
16-09-05 18:55

引用 高雅的雅 在 2016/9/5 10:56:29 发言【内容省略】

这个到时就得到时自己找原因了,应该在2N里面没有想到这一点,后来3U改进了。
16-09-05 18:59