主题:见鬼了?!

点击:1114 回复:13

37Kw丹佛斯变频器电人,变频是直接接在400安空开下面的,与它同时并接在空开下的有主机电加热圈。空开明明已经是拉下几个小时了,修加热圈时竞被电了一下,什么鬼?用电笔测一下,竟然是满灯,看来电压不低,以为空开坏掉了,拆开空开下线再测,是变频R,S,T端返回电,20秒后5秒带电,周而复始,这是什么鬼,以前怎么没见过!
最后修改:2016/9/4 22:25:08
16-09-04 22:24
你这空开下端是进线上端是出线
16-09-04 22:41
变频器存的电有放电电阻,除非开路,电容存电,整流漏电才会返到进线。
16-09-04 22:58

引用 xquan 在 2016/9/4 22:41:29 发言【内容省略】

空开下端给变频器R,S,T供电
16-09-05 05:59
查一下整个线路:应该有回路提供电源,否则不会凭空来电,当然伺服电机如果转动自然可以发电
16-09-05 08:16
变频器的电容没放完电,这电容也太厉害了
16-09-05 09:37
查一下整个线路.应该没断完电.
16-09-05 13:09

引用 2232923848 在 2016/9/5 13:09:38 发言【内容省略】

确定无其它供电回路,且空开是新的,并且拉下几个小时了再维修!
16-09-05 19:46
有加热设备,是不是从零线查下
16-09-05 20:30
是不是感应电压。
16-09-06 08:56