点击:1848 回复:10

在S7-1200的编程过程中,为啥不能创建多背景数据块?是我的软件版本的问题吗?我的做法是在FB1中调用2次FB2,但是在FB1中的数据类型中就是找不到FB2的名称啊。博途V10.5基础版里面是不是无法创建多背景数据块?
附件 QQ截图20160903114143.jpg
最后修改:2016/9/3 15:18:12
16-09-03 11:46

。。。。。先不回答楼主的问题。
         楼主要是想用1200做工程,那么,赶紧的放弃
         TIA PortalSTEP 7 Basic V10.5。
         现在出的1200,固件版本4.0起步 。
         Basic V10.5 无法对其编程。
         原因也很简单:无法识别CPU的固件版本。
         问:那Basic V10.5有什么用?
         答:没用!
         楼主,哪怕学习我都不建议用V10.5
        赶紧换 TIA PORTAL v13 SP1
16-09-03 18:12
谢谢您的建议,我收下了哈
16-09-04 07:52
是的 我们现在用v13sp1
16-09-04 10:24
这个问题,还有哪位同行知道吗
16-09-05 07:44

。。。。你的概念有点错乱吧。
                FB1调用FB2,那你得在FB2
                中应该有程序,然后建立输入
                输出的形参。在FB1调用时输
                入实参,然后完成控制任务。
                多重背景,应该是你在某个块
                中,比如用到许多定时器,那么
                你可以建立多重背景,而无需为
                每个定时器建立背景数据。从而
                 节省存储空间,优化了程序。
16-09-05 11:30

。。。。还有你的编程习惯很独特。
               我是喜欢主程序调用FB
               FB调用FC。。。。你这个
               FB调用FB,看着好别扭。
16-09-05 11:43
我已经不能告诉你是否是你的软件问题了,因为我不可能去装10.5基础版了。
在V13 SP1版本上,多重背景是没有问题的。
附件 snap1.jpg
附件 snap2.jpg
16-09-05 15:11
谢谢您,这么热心截图给我看,感谢。
16-09-05 20:43
。。。。。。。。。。
最后修改:2017/4/8 17:24:24
17-04-08 17:23