主题:精雕机 变频器的STOP指示灯闪烁 X Y Z轴无动作了,是什么原因?
点击:1144 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
菜鸟A
16-09-03 09:49
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
拍照时手能不抖吗?
STOP灯亮,那就是外部给的运行信号关了;
16-09-03 10:14
2楼
编辑
引用
管理
菜鸟A
变频器能接受启动运行信号,RUN一亮 STOP灯就不停闪烁
16-09-03 10:26
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
查看参数P01设定值是多少?
16-09-03 10:30
4楼
编辑
引用
管理
919355607
先确定故障点在那里
16-09-03 13:45
5楼
编辑
引用
管理
1522615606
有没有报警故障代码,重启一下试试。
16-09-03 14:36
6楼
编辑
引用
管理
菜鸟A
电脑转接板问题,厂家维修人员来更换了一块,发现也是坏的,只好机箱快递发南京四平,MADE IN USA要1200羊
16-10-17 18:42
7楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
普通应用换个就可以了。
16-10-18 11:28
8楼
编辑
引用
管理
1522615606
变频器坏了
16-10-18 11:40
9楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
精雕机应该是用维宏控制卡的吧,盗版卡淘宝上一二百一张,用着也没有什么问题……