10楼
编辑
引用
管理
cfg168
启动的逻辑不一样?就是说,三台马达不会同时启动同时停止?这不是自找麻烦吗?当一号马达和二号马达启动,三号马达不启动的时候,热继立即判断为电源缺相。
16-09-03 00:32
11楼
编辑
引用
管理
gzlsj
不能这样用
16-09-03 08:06
12楼
编辑
引用
管理
知道一点
说可行的,请给个图,单相电机的就不用了。
16-09-03 08:30
13楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
估计有时候保护不了。
16-09-03 08:42
14楼
编辑
引用
管理
zzn6737
热继有两元件三元件的,为什么三元件的更好呢?楼主那么做就一元件了!
16-09-03 08:54
15楼
编辑
引用
管理
gk_0
引用
shz.wsb
在 2016/9/2 18:12:49 发言
【内容省略】
没有错,节约不是理由
16-09-03 09:00
16楼
编辑
引用
管理
wushulin
什么逻辑呀?这能省几个钱?
16-09-03 09:16
17楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
这个真是比葛朗台还要厉害了
16-09-03 11:33
18楼
编辑
引用
管理
mjinbao
如8楼所说,若只接一相,则只在三相电流平衡时才有效(或者所检测到的正好为电流较大相才有效)。
16-09-03 12:03
19楼
编辑
引用
管理
1522615606
我感觉这样不行,保护不了电机。
16-09-03 13:46