登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:西门子一千二百与两百PLC通讯问题

点击:551 回复:8

一千二百和两百PLC能实现MODBUS通讯,除了这个通讯还能实现什么通讯?能实现PPI通讯吗?或者自由口通讯?
16-09-01 17:33
1200这么高级的,应该支持modbus吧
16-09-01 20:20
MODBUS RTU、MODBUS ASCII、自由口都可以
其中MODBUS RTU有库!
MODBUS ASCII需要自己编程
自由口,那就是自定义协议了!
16-09-01 20:22
楼主放心用吧   都没有问题的啊
16-09-01 21:46
PPI、自由口都能用
16-09-02 07:53
不能用PPI,1200不支持PPI.
16-09-02 08:50
那您有没有1200ASCII和自由口通讯的例程序,有的话发一下,学习一下。
16-09-02 08:52
直接用modbus rtu啊,有西门子自带的库,设置一下就可以,ASCII我就没看到用相关的教程,用的人太少
16-09-02 11:40

引用 431311801 在 2016/9/2 8:52:18 发言【内容省略】

木有啊!肯定可以做!
16-09-02 17:55

工控新闻

更多新闻资讯