主题:单相电机的控制

点击:2079 回复:43

朋友老家有个单相电机,大概是3kw的,我就见过一次。原先是用刀闸直接控制的。我没觉得有啥问题,现在朋友说有时启动时候会打火,想改成按钮启动。让我给做个启动箱。
三相电机控制经常搞,单相还真没搞过,接触器用三相但是不觉得什么,那热继用三相的热继好么,有没有必要用热继?忘知道的朋友给个建议
最后修改:2016/9/1 10:29:45
16-09-01 10:28
用空开(短路保护),接触器,热继电器(过流保护),全都用比较好。
16-09-01 10:48
用电机保护器
16-09-01 10:49
可以用三相马达的接触器和热继,但是热继接线有讲究。
热继三根进线,把其中的两个接线端子串联在一起,接入火线或者零线,就OK了。
16-09-01 10:54
附件 untitled1.jpg
16-09-01 10:58
建议你  用断路器或者用交流接触器控制就OK
16-09-01 11:48
用漏电开关不就好吗?
16-09-01 11:50
3KW家用电机,接触器控制安全肯定比刀闸好多了
16-09-01 13:13
热继电器还不如直接使用电机保护开关+接触器
16-09-01 13:27
接触器和电机综合保护器就行了。
16-09-01 15:10