主题:s7200 脉冲发送问题
点击:570 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
linan1055
如上图,如何实现当I0.3通I0.2不通始终有效时,发送200个脉冲完成后就停止脉冲输出,以上程序如果I0.3通I0.2不通时当200个脉冲发送完成后,下一个200个脉冲又会继续发送!
16-08-31 21:39
1楼
编辑
引用
管理
powtiger
要在程序前加上升沿──│P│──
16-09-01 21:47
2楼
编辑
引用
管理
linan1055
大神用中断会吗?我用中断19总是停不了
16-09-02 21:45
3楼
编辑
引用
管理
powtiger
不用中断,你把这段程序中的SMW68 SMD72都写入0,其他不变。然后上升沿调用一次就停机了
16-09-07 08:57