主题:使用drvi指令反向运行停止
点击:1029 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
13429503076
使用drvi指令反向运行停止后如何何时y4断开
16-08-30 10:59
1楼
编辑
引用
管理
小小要飞翔
脉冲输出停止了,同时脉冲方向也变为OFF了
16-08-30 11:03
2楼
编辑
引用
管理
13429503076
我用点动y4就是没断开一定要正转一下
16-08-30 11:38
3楼
编辑
引用
管理
hnhyczj
碰到限位时脉冲为0,然后断到Y4.
16-08-30 11:55
4楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
DRVI指令自动驱动方向信号的Y,你的程序是不是还有其余地方重复输出呢
16-08-30 12:39
5楼
编辑
引用
管理
13429503076
是的,该怎么解决
16-09-03 19:38
6楼
编辑
引用
管理
fumz78
执行反转时,方向信号是自行执行不输出的。
16-09-03 23:47
7楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
引用
13429503076
在 2016/9/3 19:38:40 发言
【内容省略】
除了定位指令或者脉冲指令自带输出外,不要再试图给方向信号操作即可,否则玩不转
16-09-04 12:34