主题:电机的功率因数会变吗

点击:2559 回复:13

是不是电机做好之后,功率因数就固定不变了。还是会因为三角形接法、星形接法这些接法不同而改变?
16-08-30 08:21
电机功率因数指的是满载状态下测试的,如果不是满载的话肯定会更低!
16-08-30 08:45
都是在额定情况下的
16-08-30 09:16
空载应该低些。
16-08-30 10:08
不同工况条件就会有一定的变化!
16-08-30 13:21
如楼上各位所说,铭牌所标功率因数应当是在规定条件下的数据。
16-08-30 14:59
电机铭牌数据所表示的功率因数,是指在额定状态下的功率因数。如果不是在额定工况,功率因数会变化。
16-08-30 20:16
会变!!
16-08-30 20:20
电机的功率因数与负载有关
16-08-31 07:05
不固定!
电机的功率因数取决于有功和无功的比例。
无功主要用于励磁,有功用于输出轴功率(机械功率)及补偿各种损耗。
一般情况下,输入电压固定时,励磁变化较小,也就是无功基本固定,因此,负载越大,功率因数越高。空载时,功率因数最低。
同样是空载时,输入电压越低,用于励磁的无功越小,功率因数越高。
16-08-31 08:00