主题:求助 西门子S7-200与威纶通触摸屏距离拉长20米后出现PLC NO XINGHAO 怎么办?

点击:1219 回复:17

西门子S7-200与威纶通触摸屏距离拉长20米后出现PLC  NO XINGHAO   怎么办
16-08-29 22:45
弹出PLC NO  response  是偶尔性的  一弹出后再点触摸屏按键无效
16-08-29 22:52

引用 风过林静草地见牛羊 在 2016/8/29 22:52:02 发言【内容省略】

如果是使用RS232通讯端口相连接的,20米太长了,改用RS485通讯方式。
16-08-29 22:54
目前用的是rs485通讯方式的公母头是链接那几个数字号
16-08-29 22:58

引用 cfg168 在 2016/8/29 22:54:59 发言【内容省略】

西门子200系列本体通讯口都是485,理论通讯距离50米
16-08-29 23:37
485正常1000米也可以的
16-08-30 08:16
485理论值能到1000m啊,换跟线试试,如果之前用短的线可以通讯,那现在不能,基本都是线的问题了,试试带屏蔽的,虽然我没有用过,串口上是接3和8的
16-08-30 09:32
感觉是线的问题。
16-08-30 10:05
232的话差不多就这距离了,如果是485的话出现这问题十有九成是线路问题。
16-08-30 10:11
换根屏蔽的先吧,因该就没什么问题了。。。。。。
16-08-30 17:56