主题:台达伺服电机编码器脉冲输出,输入到台达PLC输入端问题,
点击:5685 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
zhjifei
台达伺服电机编码器脉冲输出,输入到台达PLC输入端问题。是想用伺服电机的编码器来读取位移。现在用TLP521光耦
进行数据传输,电机快了,PLC的X1接的计数器不计数了。不知道用什么型号的光耦?
最后修改:
2016/8/26 12:47:14
16-08-26 12:46
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
买现成的转换器,或用AM26LS32芯片转换;
16-08-26 19:54
2楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
就是普通PC817都可以,817响应频率200K以上
16-08-26 21:16
3楼
编辑
引用
管理
zhjifei
转换器不知道全称叫什么?
16-08-27 10:56
4楼
编辑
引用
管理
cfg168
引用
zhjifei
在 2016/8/27 10:56:49 发言
【内容省略】
直接在淘宝网上搜索“差分输出转0-24V”就得了吧。
16-08-27 11:19
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
差分信号转成集电极开路信号;
16-08-28 10:05
6楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
差分转集电极的 台达应该会有相关配套的吧
16-08-28 10:26
7楼
编辑
引用
管理
wuyang750
是不是用的高速计数
16-08-28 14:34