引用 老兔子 在 2016/8/20 20:43:34 发言【内容省略】
也许真象你所说,但对于我们一线的电工是要实际可用的方法,如现有90Kw电机,变压器是630KVA,该用什么方法起动?为什么?点击:3703 回复:48
引用 老兔子 在 2016/8/20 20:43:34 发言【内容省略】
也许真象你所说,但对于我们一线的电工是要实际可用的方法,如现有90Kw电机,变压器是630KVA,该用什么方法起动?为什么?引用 想想看 在 2016/8/22 18:20:23 发言【内容省略】
按你给出的数据,90kW电动机没有超过变压器630kVA的20%,可以直接启动。引用 老兔子 在 2016/8/22 19:48:59 发言【内容省略】
那么所谓变压器容量的20%来判断是否要降压起动是行不通的,因为还要考虑变压器的现有负荷是多少?而你说的基本满负荷又如何理解?还是这台变压器,电机变为120Kw,变压器现有负荷多少时,该电机可以直接起动?引用 wenquan753 在 2016/8/22 19:58:12 发言【内容省略】
够大是多大?这又是一个经不起再问一个为什么的答案。