登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】究竟多大的电动机需要降压起动?(20160823)

点击:3703 回复:48

引用 老兔子 在 2016/8/20 20:43:34 发言【内容省略】

也许真象你所说,但对于我们一线的电工是要实际可用的方法,如现有90Kw电机,变压器是630KVA,该用什么方法起动?为什么?
16-08-22 18:20

引用 华新大个子 在 2016/8/21 20:29:05 发言【内容省略】

关键是如何考虑?要考虑那些因素?给出具体实用可操作的方案。
16-08-22 18:25

引用 想想看 在 2016/8/22 18:20:23 发言【内容省略】

按你给出的数据,90kW电动机没有超过变压器630kVA的20%,可以直接启动。
但是,如果该变压器供电范围内如果有多台此类的电动机,并且总装机容量已超过变压器容量的20%,或者变压器已基本满负荷运行,还是采用降压方式起动。
上面中间的这段话就是楼主第1、2点的经验方法。理由都是基于在该变压器供电范围内的其他负荷不至于受到电动机的启动压降影响。
最后修改:2016/8/22 19:59:01
16-08-22 19:48
如果你的变压器够大
这些都不是问题!
我们公司规定的≥18KW 必须降压启动!
16-08-22 19:58

引用 老兔子 在 2016/8/22 19:48:59 发言【内容省略】

那么所谓变压器容量的20%来判断是否要降压起动是行不通的,因为还要考虑变压器的现有负荷是多少?而你说的基本满负荷又如何理解?还是这台变压器,电机变为120Kw,变压器现有负荷多少时,该电机可以直接起动?
最后修改:2016/8/22 20:12:04
16-08-22 20:07
重载:和负载钢性连接(如靠背轮),且没有降低负载的启动转矩。例如:胶带输送机、链斗式提升机、没有装置风门的离心风机。轻载:和负载柔性连接(如液耦)或装置有降低负载启动转矩机构(如离心风机的风门)。
16-08-22 20:10

引用 wenquan753 在 2016/8/22 19:58:12 发言【内容省略】

够大是多大?这又是一个经不起再问一个为什么的答案。
最后修改:2016/8/22 20:15:02
16-08-22 20:13

引用 华新大个子 在 2016/8/22 20:10:27 发言【内容省略】

那么变压器630KVA,电机120Kw,重载时能否直接起动?轻载时能否直接起功?
16-08-22 20:23
有条件当然降压启动对电机有好处,从成本上考虑就要根据变压器容量定了
16-08-22 20:46
重载最好是降压起动,电机120kW,电流在240A左右,起动电流最小也有1000A,重载起动绝对不止,应该在1600A以上,630kvA的变压器肯定不只带这一台电机吧。
16-08-22 20:58

上一页 下一页