主题:相电压有值,线电压为0是什么情况
点击:3599 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
存折
现场进线柜里的综保发现相电压有值的,但是线电压的值都为0。查看报文确定通讯没有问题,读取的为一次侧值,有三个变电站共六个这样的综保,然而主受柜、PT柜等的综保数据又正常的,线电压为10KV
16-08-20 08:52
1楼
编辑
引用
管理
51526373
同相
16-08-20 13:33
2楼
编辑
引用
管理
gf2003129
同相就是0 呵呵
16-08-20 16:22
3楼
编辑
引用
管理
华新大个子
A、B、C三相都有相电压显示?
16-08-20 18:48
4楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
我见过人家仪表盘电压表指示有电但是电机无法启动运行,查线结果是同一相..........
16-08-21 10:58
5楼
编辑
引用
管理
kdrjl
调试,什么稀奇古怪的问题都会出现。这也给调试人员一个锻炼的机会。相电压和线电压的关系搞差了?
16-08-21 11:15
6楼
编辑
引用
管理
华新大个子
测量10KV电路电压是通过高压PT转换成100V电压的,安装者怎么会把三相接成同相?柜子在同一列摆放,柜顶有一排小母线排,PT线就是通过小母牌连接每台柜。如果把某台柜综保的三相PT线接成某同一相的话,第一、高压柜有计量表的计量表失真;第二、接PT线的一相接地后,综保低电压故障分闸投入了的话会因电压低分闸;第三、未接PT线的两相就是有一相接地了,这台高压柜是看不出来是哪相接地。
16-08-21 12:59
7楼
编辑
引用
管理
zhengpan2010
等电位吧 电压自然为零了
16-08-21 15:30
8楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
同相的就是这样
16-08-21 16:23
9楼
编辑
引用
管理
海边渔翁
应该是同相
16-08-21 18:27