主题:S7-300程序下载MPI和DP口的疑惑

点击:5302 回复:13

1、MPI口和DP口都可以用来下载程序吗?
2、对台式机的硬件有什么要求吗?例如:用MPI口和DP口下载程序,CP5611是必须要具备的吗?
3、CP5611到底是干嘛的?和WINCC通讯需要它吗?
16-08-19 19:09

引用 xxlplc 在 2016/8/19 19:09:36 发言【内容省略】

1、都可以
2、CP5611不是必备,你也可以使用原装的编程线。
3、通过PCI总线,为台式机扩展出一个MPI/DP通讯接口。
提醒:目前CP5611西门子已经停产很久了。
Good Luck~
16-08-19 21:23
搞个数据线就行了  卡不是必须的   我们现在都是用pn的口咯
16-08-19 21:26
PN是不是以太网口啊,可以直接通过它下载程序和与WINCC监控吗?不需要类似CP5611这样的硬件吗?
最后修改:2016/8/19 21:34:19
16-08-19 21:32

引用 xxlplc 在 2016/8/19 21:32:46 发言【内容省略】

是呀pn就是以太网口
直接走以太网
我们现在都是用以太网的了
16-08-19 21:39
MPI是编程电缆专用的 。DP下载的话电脑得装有CP5611 CP5611是用于电脑与PLC进行DP通讯用的,所以WINCC可以通过DP与PLC建立通讯。同时也可以用DP往PLC下载程序。远程调试方便的。
16-08-19 21:54
那么如果通过MPI口与WINCC监控的话是不是就不需要CP5611了?
16-08-20 10:17

引用 xxlplc 在 2016/8/20 10:17:47 发言【内容省略】

MPI口的数据线长度有限,一般需要控制在5米左右,而PN口的网线,如果通过交换机进行中继信号的话,可以延长至几百米左右。表情
16-08-20 11:46

引用 cfg168 在 2016/8/20 11:46:01 发言【内容省略】

MPI不通过终极的话最多只有50米。
前面已经回答过,CP5611就是为台式机扩展出MPI/DP通讯,没有CP5611,你只能通过编程电缆来实现MPI通讯,但是通过编程电缆与WinCC做监控的话,会存在一个长时间使用转换器发热的问题。