引用 sun宝哥 在 2016/8/18 21:27:28 发言【内容省略】

首先为你给个图点赞
图是看懂了,有几个疑问
使用直流220?
确认数据是在km没得电情况下
都是用万用表电压档量的?
kh线圈对地都有132v可以理解
kh线圈没有电压也可以理解
为什么KH的A1和电源负极量220V?~就是,为什么
按某班主话,鬼使神差~见鬼了
你可以向这个版块的班主直接询问,看其有个高见。
如果你的数据是在正确的方法检测出来的,我只能说该做什么事时一定要做。
16-08-19 07:21
看楼主7楼回复,难道你是用电笔判断“KH的A1和电源负极量220V”?
我怀疑我是不是见鬼了
16-08-19 07:27
鬼节刚过没几天,就发生这样的鬼事,楼主对现场线路估计还没弄清楚才会有这样的“鬼事”
16-08-19 08:31
先确定电压吧!
16-08-19 08:52
A1和A2按你意思理解是KM控制回路继电器,KH是主接触器的线圈,你图画错了吧,这样线圈变串联了吗?
16-08-19 08:54
绝对是交流?那你的电源又标了直流,都搞蒙了。先确认电源电压吧。
16-08-19 10:51
如果是交流电,会不会是N线断路。
16-08-19 17:01
220v直流的接触器,楼主确定没弄错
16-08-19 18:14

引用 sun宝哥 在 2016/8/18 21:27:28 发言【内容省略】

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
这图画得有点瓦工水平,根据图意线圈是直流220V,KM未吸合时测量A1与A2肯定是没电压的,只带负电压!A1与A2对地应该显示-110V,132V大了点,(能量出对地电压是因为你的直流系统有绝缘检测回路,其中各有一个大电阻与正负极相连,)
为什么KH的A1和电源负极量220V?这句话可能是你打字打错,应该是A1和电流正极量有220V!另外,直流电有些验电笔测量也会发亮的!不能说电笔亮就肯定是交流!也不知道我猜的对不对!~
16-08-19 18:45
楼主的交流是不是三相220V,即三相两两之间电压为AC220V,单相对地132V,要知道KH的A1有没有电压可以拆掉KH的A2端在量A1对地的电压,如果对地有132V那么A1端就有电压,对地为0说明没电压,如果控制继电器常开触点不闭合你去量KH的A1,A2端电压是0,但A1对地的电压为132V,这132V是通过KH线圈的同等电位即是同一相电压