主题:信号转换板怎么测

点击:877 回复:11

有块电压转电流的电路板,但电源地和信号地是连在一起的,怎么测?一方面要变压器给他固定的电压供电,一方面要用稳压电源给他不同的电压信号来测量转换准不准。但是变压器的GND和稳压电源的GND是不同的呀,都接到电路板上,那这两个GND就连在一起了,会不正常吗
16-08-18 08:44
24V供电,0~10V电压输入,4~20MA电流输出的?
16-08-18 08:55
是的
16-08-18 08:59

引用 wssmzh123 在 2016/8/18 8:44:08 发言【内容省略】

可以使用台式直流可调电源供电。电压信号和电流信号的变动,可以使用两台万用表进行测量。
16-08-18 09:06
用可调电源供电,用什么来输入信号呢,可调电源只有一个电压输出口。如果用另一个设备来输入信号,如我的问题所说,供电设备的GND和信号输入设备的GND是不同的。而电路板上的GND是连在一起的
16-08-18 09:13
比如你有个5V的模拟量,那么把5V对应的0V与供电电源的0V连在一起是可以的;
16-08-18 09:26
把输入切断,换上几节五号电池给它电压,看下输出那边250电阻上的电压合不合输入就OK了。
16-08-19 18:18
看说明手册说的内容
16-08-19 19:22
公地只是不隔离而已  没事
16-08-19 21:25
可调电压不好弄的话,找个大一些的电位器,用一个电源也不用担心共地问题了
16-08-19 23:37