主题:ABB变频器风扇风量小怎么回事?
点击:1529 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
del4410
我有一台ACS550 变频器,45KW的,用了四年多,最近检查时发现,和其他同一型号变频器相比,风量小,声音也小,看传动温度在56度,是风扇坏了吗?还是怎么回事?
16-08-16 10:09
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
先量下风扇插座的电压,正常就换风扇;
16-08-16 10:30
2楼
编辑
引用
管理
cfg168
4年多,还要看开机率的。
风扇是否正常,用手摸一下转轴是否灵活,就可以大概判断了。
16-08-16 10:40
3楼
编辑
引用
管理
gf2003129
手转一下就知道了,这个风扇需要维护的,清灰,不行就换掉
16-08-16 15:12
4楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
这个风扇4年正常运行,该换了
16-08-16 18:20
5楼
编辑
引用
管理
weixiu123
换一个试试就知道了啊
16-08-16 20:09
6楼
编辑
引用
管理
海边渔翁
是不是进风口堵了
16-08-16 22:36
7楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
是不是散热片里尘土太多了。
16-08-17 20:09
8楼
编辑
引用
管理
del4410
一直开着,没停过,什么时候停机检查一下
16-08-19 09:38
9楼
编辑
引用
管理
中流砥柱
检查风机电压和轴承。
16-08-19 17:04