登录
首页
人机界面
人机界面
回帖
发帖
正文
主题:Danfoss FC51变频器的干扰问
点击:476 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
evanlei
一台FC51变频器和威纶变频器直接连,用于控制变频器
但只有不到50cm线,屏幕一直提示plc连接中断
丹佛的FC51变频器抗干扰这么差吗?
16-08-15 23:47
1楼
编辑
引用
管理
风之力
你触摸屏和变频器通讯上了吗?
16-08-17 09:10
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
对呀,你根本没通讯上吧?
16-08-17 10:05
3楼
编辑
引用
管理
evanlei
引用
ZCMY
在 2016/8/17 10:05:09 发言
【内容省略】
当然有通讯上,不通讯上怎么会说有干扰问题。
后来加了个磁环,稍微好一点。
发现把两端的屏蔽都从地上拆掉,反而干扰还没有了
不过,有另外两台变频器一开机,就还是有干扰。
目前不知道这个干扰是来自于开关电源还是开自于变频器。
最后修改:
2016/8/20 2:11:21
16-08-19 23:22
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
那就换个好点的进口电源,进线侧加滤波器,看正常不;
还不正常基本就是变频器的干扰了;
16-08-20 10:55
5楼
编辑
引用
管理
evanlei
引用
ZCMY
在 2016/8/20 10:55:16 发言
【内容省略】
现在发现只要不开Fc51就没事,一开FC51,就有干扰
尤其是在速度变化时,'应该是电流变化大,干扰好厉害
16-09-08 17:20