主题:【话题】一分钟频繁启停10次的电动机,该用什么保护(20160812)
点击:17567 回复:48
楼主
编辑
引用
管理
hpqian
有一台设备上装5.5KW电机(带动一个振动块)在一分钟内要频繁启停10左右,运行时间不大于2S,加装热继,但还是会烧电机。在网上查说装个过流继电器。不知道好用不好用!大家在这种情况下一般选择什么进行保护呢?
最后修改:
2016/8/15 8:59:42
16-08-11 07:02
1楼
编辑
引用
管理
qd
楼主多大功率的电机
16-08-11 07:31
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
多大的电机呀,频繁的启动装什么保护都不好使的,毕竟启动电流在那里,加个变频器看看。
16-08-11 07:34
3楼
编辑
引用
管理
卢学斌
估计加变频器电机都启动不起来,一分钟10次,平均一次6秒,加减速时间都不够,还不如用电磁离合器。
16-08-11 07:35
4楼
编辑
引用
管理
卢学斌
这样的电机,如果是交流异步电机的话还是改成电磁离合器比较好。
16-08-11 07:36
5楼
编辑
引用
管理
hmz810220
我原来做过一台设备,200W电机,一分钟启停20次,当时是接触器容易坏,后来改变频器,在加减速时间上设置了下,目前运行良好。
16-08-11 07:48
6楼
编辑
引用
管理
wuyang750
引用
卢学斌
在 2016/8/11 7:36:28 发言
【内容省略】
这个方法不错
16-08-11 08:00
7楼
编辑
引用
管理
wushulin
我用变频器,基本上没有出现什么问题。
我做了一种小车床,车一个罩子,2.2kw电机,一分钟启动10次还多,基本上没有出过问题。
16-08-11 08:05
8楼
编辑
引用
管理
mjinbao
频繁起停,热继电器肯定不适应;电机应当不是很大吧,烧电机的原因是什么,是负载卡滞、温度累积还是其他。
看回复,使用变频器是一个办法。
16-08-11 08:16
9楼
编辑
引用
管理
gf2003129
又学了一招,变频器能用
16-08-11 08:17