请大师指点,西门子S120 -340.上电后R1,R2接线端子测量有550V的电压。请问是怎么回事?怎么解决?
16-08-09 23:04
1楼
编辑
引用
管理
海边渔翁
是不是表有问题
16-08-11 20:27
2楼
编辑
引用
管理
xquan
r1r2貌似是指接制动电阻的端子吧,在制动单元没有工作时是测量不到电压的,除非是在制动时或制动存在故障时…
楼主能否多打几个文字把情况说清楚让大家好弄个明白方可回复…
16-08-11 20:53
3楼
编辑
引用
管理
kdrjl
断电,然后用万用表测量R2与DCN之间是否已经短路了?