登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:使用不久的西门子变频器MM430报F0001故障是为啥?

点击:8712 回复:21

新西门子变频器MM430投入使用半个月,负载是新的37KW电机。上午使用还好好的,下午启动就报F0001故障。
烦人的是此故障还没法复位了。表情即使拆掉电机线,完全脱离负载,按FN也不复位,长时间断电3分钟左右吧,也没能复位表情。负载都拆了,还哪里来的过流故障。难道断电时间还不够表情
请大师发表高见,应该咋办?
附图片。能看出吧,我这是要拆的节奏。电机接线已经拆掉了。上电还报F0001,还不能复位,啥意思?
附件 西门子变频器.jpg
16-08-08 21:23
变频器的常规参数设置确认下  P350的值设定多少?
16-08-09 06:13

引用 zhengpan2010 在 2016/8/9 6:13:57 发言【内容省略】

把P350设成0.1652---0.2之间试试
16-08-09 06:15
I/O板 主板 拆装一次 说不定就好了
16-08-09 11:48
这么新的西门子也有问题,山寨版的不是要偷笑了。
16-08-09 12:33
电流检测有问题。
16-08-09 13:44
有根线松了
16-08-09 15:07
看来也不过如此嘛
16-08-09 15:31

引用 狂歌乱舞 在 2016/8/9 11:48:51 发言【内容省略】

还真是这样子。拆装一次就好了。
啥毛病这是!不会再犯吧表情
16-08-09 19:16

引用 zhengpan2010 在 2016/8/9 6:15:32 发言【内容省略】

谢谢。
目前对此变频器参数设置还不熟悉,还没有手册看。目前在研究网上零散资料。
一定要看看这个参数。
16-08-09 19:22

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯