主题:plc串口通信

点击:526 回复:5

我用的是plcs7200,在学习串口通信时怎么也与电脑不能建立联系,用了usb转串口,也用了rs232rs485的转换器,请问为什么不能建立联系啊,是还要接线还是操作错误,程序我是照着书上输入的,应该没问题
16-08-07 15:45
是使用什么软件和PLC建立通讯?USB转串口的驱动程序有没有正确安装?软件内部的通讯参数有没有选择正确?
16-08-07 15:48
应该是我的线接错了,我不知道如何接rs485的接口
我用的是串口助手
16-08-07 16:42
3  8 5 引脚搞清楚。
16-08-07 17:59
1、3、8脚要注意,通信协议要注意,通信参数要注意!
16-08-07 22:29
PC端一般都是TTL即RS232电平,首先看接线正确否,再看协议,一般用485转232连接电脑就行,注意485转232与电脑连接时2-3/3-2/5-5;485转232接口连PLC时3  D+/8 D-