主题:众辰变频器报oc是什么原因
点击:1423 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
1720153147
一台众辰H3000 1.5kw变频器运行就报oc故障,经拆机检查发现U相A7840的输入热端电源电压为1.7v,W相A7840的热端输入电源电压为5v,不知道是哪个元件出的故障使u相a7840的热端电压降低。请高手帮忙指点一下,谢谢。
16-08-06 22:19
1楼
编辑
引用
管理
教主
一般都是电流过大
16-08-07 12:15
2楼
编辑
引用
管理
deslg
跟5V稳压管限流的电阻坏了。
16-08-07 21:28
3楼
编辑
引用
管理
904970507
这是过流的通用符号。
16-08-07 22:01
4楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
仔细查下电路吧。
16-08-08 14:38
5楼
编辑
引用
管理
海边渔翁
过流,检查负载
16-08-08 15:57