主题:电缆坑进线口怎么做防水 处理
点击:2927 回复:18
10楼
编辑
引用
管理
qd
设计的时间没考虑电缆防水
16-08-06 10:57
11楼
编辑
引用
管理
1522615606
密封胶不知道效果怎么样!
16-08-06 15:26
12楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
今天箱变电缆坑的防水做好了,开始回填 了。
16-08-06 20:47
13楼
编辑
引用
管理
595274276
用卫生间那种做防水的可以吧!
16-08-06 21:22
14楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
基本上见到的都是用点东西塞住,没做放水,也没见有什么问题
16-08-07 09:04
15楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
好像做防水的还真不多,一般都是用水泥什么的堵起来就OK了
16-08-07 11:26
16楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
引用
liuhuoaaa
在 2016/8/7 11:26:20 发言
【内容省略】
这里面土质 也在起一定的因素,再就是 箱变周围没有做好排水,这样就会更加剧渗漏现象 。
16-08-07 11:50
17楼
编辑
引用
管理
wenquan753
设计失误?
施工不专业或者是没安照设计图来做
16-08-07 13:57
18楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
施工没有经验 ,不专业 因素都有的。
16-08-07 22:34