主题:求助:是不是三菱plc挂了
点击:1556 回复:22
楼主
编辑
引用
管理
midand
机台停了4个月了,现在要开起来。一上电报警x轴超软极限。软极限是工程师设定的参数值范围,大于或小于这个值范围机台就会报警超软极限。现在参数设定正常没有超范围,个人怀疑停机久了机台的三菱的PLC-fx1n-60mt没电池程序崩溃了。求大神指点,谢谢!
16-08-04 19:09
1楼
编辑
引用
管理
xlian
FX1N没电池、电容断电保存
16-08-04 19:22
2楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
自己联机 监控程序看看
16-08-04 19:28
3楼
编辑
引用
管理
wenquan753
这个只能联机看看了!
16-08-04 20:22
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
FX1N是没用电池的,程序用的是EEPROM,掉电保持区有EEPROM的,这类停电多久都没事;
另外时钟及其它掉电保持区用的是一个1F的超级电容来保存,连续停电十几天就会丢失;
16-08-04 20:28
5楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
FX1N程序不会丢失,但是原来设定参数可能丢失
16-08-04 20:39
6楼
编辑
引用
管理
yxx12345
重新回原点试试
16-08-04 20:40
7楼
编辑
引用
管理
919355607
回原点就好了
16-08-04 21:00
8楼
编辑
引用
管理
fireray
如果原点跑偏很多也有可能出现此问题。
16-08-04 21:02
9楼
编辑
引用
管理
wml0060
重新设置一下参数试试。
16-08-04 22:09