这个侧面居然是电位器接线??
我以为是电源呢
16-08-03 19:20
这三根线既然接的是电位器,就涉及不到模拟量模块了,
电位器只是电阻,电压也是是PLC供电的
16-08-03 19:56
V0还在,是把V1拆了引到外部来了;
16-08-03 20:29
把外壳拆了看看是不是真的!
16-08-03 21:04
前几天见过西门子200的别人也是这样引出的
人才太多了  。
16-08-04 11:05
高手。 能这样子搞的人肯定不会是死脑筋的。
16-08-04 11:11
坏了就坏了,顶一个,千块钱的东西,没有什么保修不保修的。
16-08-04 19:40
PLC通讯口有电缆插着,应当有触摸屏的,那么这个改装就实在不怎么明智了,在触摸屏上加一个数据寄存器不就行了;
16-08-04 21:39

引用 ZCMY 在 2016/8/4 21:39:28 发言【内容省略】

是这样的,用电位器是调两个伺服电机的速度的。操作员方便工作。
16-08-06 16:34

引用 425713902 在 2016/8/6 16:34:05 发言【内容省略】

但是这样更改硬件风险太大,其实可以使用软件方案解决调速需求的,就是Z版所说的通过增加触摸屏画面里面调速软按键+增加PLC控制器的调速程序。
16-08-06 16:40