登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:电度测量问题

点击:911 回复:21

超出这么多,是不是表有问题啊.
16-08-03 19:47
知道了问题,是加热管更换过,不是原来的,功率比原来大了,谢谢大家同行
16-08-03 21:03

引用 1946971453 在 2016/8/3 17:39:46 发言【内容省略】

按你的这个电流数值计算,实际电量应为586kW.h(度),比你的电能表计量540kW.h(度)还要大,你还有得赚。
16-08-03 21:23
找到了问题就好了。
16-08-03 23:06

引用 1946971453 在 2016/8/3 17:39:46 发言【内容省略】

36KW的三相负载,电流确实是36*2=72A,那么是不是电表还是有问题?
16-08-04 11:59
应该不是吧,电流是73,74,75A是整整机的,那么电流知道了,算出负荷就大出36kw
16-08-04 14:54
在功率满载的情况下才是那样算得,所以跟电表不符合。
16-08-04 15:11
测量一下互感器实际变比,
16-08-05 06:21

引用 1946971453 在 2016/8/4 14:54:08 发言【内容省略】

是呀,36KW,12小时的耗电电度数应该就是36*12=432左右呀,怎么会是540呢?
如果电表读数真的是540,那么真实的功率就应该是540/12=45KW,而不是36KW,所以我上面说了,相差将近10KW的数值。
要不看看电表,一个小时能走多少度?
16-08-05 08:49
是这样的,实测电流73,74,75a就算中间的74a算,74*380*1.732*功率因素就是负荷了,得出的就误差小
16-08-05 17:31

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯