主题:西门子源型输出接成漏型输出会怎么样?

点击:2845 回复:28

西门子smart
16-08-03 09:34
西门子smart  应该是晶体管输出吧?
最后修改:2016/8/3 9:35:48
16-08-03 09:35
呵呵;NPN控制的是负极,PNP控制的是正级;
比如你控制一个24V的继电器,如果搞反了那么继电器不会受PLC输出点ON/OFF的控制,会一直是OFF或ON;
16-08-03 09:41
嗯嗯,如果是输入搞错会不会烧输入点?
最后修改:2016/8/3 9:53:56
16-08-03 09:53

引用 3165815270 在 2016/8/3 9:53:43 发言【内容省略】

呵呵;S7-200的PLC,除了第一代的CPU21*外,CPU22*开始输入都是+ -都可以的;
输入公共端接+24V或0V都可以;
16-08-03 09:58
嗯,这个昨天看西门子视频教程的时候有看到一时间没想起来,但是三菱的呢?会烧吗?
16-08-03 10:04

引用 3165815270 在 2016/8/3 10:04:38 发言【内容省略】

这个得具体看输出的公共端的要求  三菱貌似有跳线可以选择
16-08-03 23:28
没有反应
16-08-04 07:58
没有反应吧。
16-08-04 08:02

引用 3165815270 在 2016/8/3 10:04:38 发言【内容省略】

三菱的从FX3系列开始公共端就全是S/S,是用外部DC24V输入,S/S可以接0V,也可以接+24V,所以就不存在烧不烧的情况;
对于之前FX1S/FX1N/FX2N的公共端为COM的型号,由于DC24V已经内置,只需要把COM端与对应的输入点X连接就有信号,如果你搞破坏,非要把+24V接到X上,那么要区分你+24V是PLC上供应的电源就没什么问题,只是输入不亮,但你如用外部开关电源接入就不好说了,有可能会烧毁;
16-08-04 11:11