主题:加热丝为什么启动电流比较大
点击:5484 回复:23
楼主
编辑
引用
管理
wssmzh123
有一个加热丝,上电的时候电流比较大,几秒钟后会降低到额定值。启动电流一般不都是针对感性负载的吗,我觉得加热丝应该属于纯阻性负载。为什么启动电流也会比额定电流大。
最后修改:
2016/8/2 13:38:02
16-08-02 12:20
1楼
编辑
引用
管理
mjinbao
看其是什么材料的,其电阻率是否与温度有较大关系;
另,具体数据如何,是否属正常使用范围。
16-08-02 13:10
2楼
编辑
引用
管理
秀空
和温度有关。
16-08-02 13:29
3楼
编辑
引用
管理
LL6350
冷的时候阻值小,大温度高的时候阻值大
16-08-02 13:33
4楼
编辑
引用
管理
wssmzh123
与冷热无关,因为只有几秒钟电流较大,还来不及等他热
16-08-02 13:39
5楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
各位老师说的很好了!
16-08-02 13:41
6楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
wssmzh123
在 2016/8/2 13:39:40 发言
【内容省略】
启动电流与额定电流到底分别是多少,相差多不多。
还有可以测一下在发热的状态下启动电流是多少。如果在发热的状态启动电流比冷态下小,那就是冷热的问题了。
电路控制是接触器的还是可控硅的。
最后修改:
2016/8/2 14:51:06
16-08-02 14:47
7楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
顶楼:白炽灯泡的灯丝冷态电阻只有工作正常的十五分之一
16-08-02 19:52
8楼
编辑
引用
管理
wenquan753
开关直接接电阻丝还是中间有其他东西?
16-08-02 19:58
9楼
编辑
引用
管理
ljchbhc
冷阻跟热阻是有区别的!
16-08-02 20:45