登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:三相四线电表接线

点击:3387 回复:18

互感器同名端不要搞错,互感器型号变比一定相同,两个互感器K1 K2分别并联接入电能表,基本上没有什么误差,如不放心,你可以测量一下二个并联互感的电流值*变流比后与一次电流是否有误差!
16-08-02 21:32

引用 ljchbhc 在 2016/8/2 20:48:42 发言【内容省略】

上端没有空间哦
16-08-03 07:01

引用 wenquan753 在 2016/8/2 20:02:07 发言【内容省略】

手头上有现成的,能用就用呗
16-08-03 07:08

引用 sty1973 在 2016/8/2 17:27:02 发言【内容省略】

倍率肯定是一样的,只是你这种接法分成了两路后再合并而已。看你现在的配置,还是再加一个电表好,因为就算此方法可行,你的电表也小了点。再加一个电表什么都解决了。
16-08-03 07:24

引用 lin71664 在 2016/8/2 21:32:45 发言【内容省略】

型号变比品牌是一模一样的6个,试了一下同名端两两相并接入电表,用钳型电流测量电表下端的电流端所得数值乘以倍率所得值,与直接用钳型电流表测量同相两根电缆的值之和相差不大,所以相同电流互感器一次侧并联和二次侧并联使用方法应该是可行的,再实际使用几天看看。
16-08-03 07:40
换成内孔大些的电流互感器就好了啊!
16-08-03 08:10
同厂同型号互感器也不能保证阻抗是一样的
建议换大点的互感器或用两个表计量
16-08-03 08:27
如五楼所说,你的表的电流是6A,并联接入后,两个互感器总和的是二次侧电流也只有6A,一次侧电流只有480A,这样的话,超过了就不准了,所以你的这个总电流是不是太小了
16-08-03 09:03
建议采用两只电能表测量,因为你使用了六只电流互感器,电量是两电能表相加,另一办法是采用母排式电流互感器,这样三只互感器就行了,把互感器安装在空气开关进线的母排上,电能表一只就可以了
最后修改:2016/8/3 10:17:38
16-08-03 10:14

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯