登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:零线与地线万用表测量好像是通的 是什么原因求高手赐教

点击:16402 回复:22

现在还是三相四线制,零线与地线不分
16-07-29 11:48
它们两个本来就是一个根上出来的
16-07-29 12:29
零线和地线不通要么线断了,要么中性点不接地。
16-07-29 14:31
正常 不同是有问题的
16-07-29 14:52
你所表达的不是很清楚,你把所有漏保开关断开后,开关后的零线和地线不应该是通的(如果通了漏保用电肯定会跳),开关前面的零线是通的,之所以有的会跳有的不会,可能用电量没超过30MA,建议查一查漏保后的零线有没有和地线通?
16-07-29 15:32
通的不代表是一根线,零线在工作状态下允许有剩余电流存在,地线是绝对不允许的因为大部分设备是接地的,地线有剩余电流存在的话就会和大地(记忆中方圆20米就是大地)有电位差,分分钟都有电挂人的可能。
16-07-29 16:55
1. 进线为4芯电缆,宿舍用电,应该是三根相线一根中性线;若中性线重复接地后又引出了保护线PE,则可能是TN-C-S系统。
2. 若为如上所说,则N线与PE线是同一点分出的;在N线连通的情况下,故测量时两者会通(在送电的情况下,说不定还会有电压差)。
3. 漏电保护开关跳闸,是送电即跳、还是不定期跳;其跳闸原因,可能是线路不良、开关性能不良、过载、短路,及用电负荷、线路的累积漏电流达到漏电保护动作值,等。
4. 漏电保护开关跳闸,先分清是漏电保护跳闸,还是过载、短路保护跳闸,以进一步判别。
5. 电涌保护器通常会装在前端,其本身有保护措施(例如装设开关),应当不会影响后级。
16-07-30 09:05
本来就是一根线
16-07-30 10:48
感觉开关后是不通的,
以前处理过,开关后通的话,漏电保护会误动作。
16-07-30 10:58
该用户被锁定!
16-07-30 11:56

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯