登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:工厂三相变压器可以这样接吗

点击:1244 回复:15

地线和零线可以连接在一吗?
16-07-28 15:41
附件 aHR0cDovL3AzLnNvLnFoaW1nLmNvbS9zZHIvXzI0MF8vdDAxN2YyZDk3NzlmMmY3ZDY3ZC5wbmc=.jpg
16-07-28 15:42
附件 aHR0cDovL3AzLnNvLnFoaW1nLmNvbS9zZHIvXzI0MF8vdDAxN2YyZDk3NzlmMmY3ZDY3ZC5wbmc=.jpg
1.三相变压器地线和零线可以连接在一吗?
2.办公室外重新又打了一个地线桩有意义吗?
16-07-28 15:53
地线直接接在变压器中性点上就行了,必须是中性点接地的才可以接。
16-07-28 16:03

qd

表情

引用 1522615606 在 2016/7/28 16:03:17 发言【内容省略】

16-07-28 16:17
我们工厂的变压器中性点在配电房就是和地线接一起的!
16-07-28 17:14
不行吧,不能混合用的。
16-07-28 18:27
赞同楼主3的说法啊。
16-07-28 20:40
从你画的供电方式是可以的,办公室外重新又打了一个地线桩相当于重复接地!但这个人工地的位置是重要的,不是什么地方都可以加的哦!
16-07-28 21:22

引用 dcy92 在 2016/7/28 15:53:39 发言【内容省略】

最好再拉个地线。重复接地更好。
16-07-28 21:56

上一页下一页