主题:张白帆:断路器、隔离开关、负荷开关的区别是什么?

点击:2583 回复:32

误人子弟的写手
最后修改:2024/8/7 10:23:11
16-07-28 07:43
如此评价。不如去知乎和作者论战一番
16-07-28 16:37
您说的这个我们编辑特意问张白帆老师,文中的表述是没问题的。
16-07-28 16:48
如果您有什么意见可以提出来,楼上的那位网友的意见也不是正确的,请不要因为其他人的不同看法而否定一切。
16-07-28 16:49

引用 机械工业出版社 在 2016/7/28 16:48:20 发言【内容省略】

首先肯定的是通过你的贴子让我再次认真地看了关于负荷开关的定义!学习的过程在于实事求是,而不是盲从!也不能问题发生分岐时说:这是某某说的,感觉有点不负责任的表现!专家也有口误或表达不清的时候,这不是不信任,而是本着求是有态度!
再次回到问题点上:所谓负荷开关,就是将熔断器安装在隔离开关动触头的刀臂上,由此构建的隔离开关+熔断器组合电器,叫做负荷开关。
请原谅我有点抠字眼,但是没办法,对一个东东下一个定义就得要经得住抠字眼.......
以下是你说的隔离开关及负荷开关的定义:
1.隔离开关就是具有隔离器功能的开关。为了让其触头可视化,隔离开关的触头一般不带灭弧罩,或者带有很简单的灭弧罩。也因此,隔离开关不允许带载拉闸
2[U].所谓负荷开关,就是将熔断器安装在隔离开关动触头的刀臂上,由此构建的隔离开关+熔断器组合电器,叫做负荷开关。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
不难看出,这两点是自相茅盾的
理由是:在隔离开关刀臂上加熔断器也仅仅是具有短路的一种保护,但加上熔断器对隔离开关正常带载的开合,是毫无帮助的,简单的说,熔断器在正常的电流范围内,没有灭弧能力,此时若隔离开关的刀口就算是弧光短路,熔断器也只能干着急,因为熔断器在刀口的下游!大家想想,是不是这个理呢?
最后修改:2016/7/28 21:03:24
16-07-28 20:49
这是张白帆老师的回答:这位网友把高压负荷开关和低压负荷开关给弄混了,他讲的是高压负荷开关的功能。当发生三相短路时,其中某相的电流最大,负荷开关的熔断器将对此相实施熔断操作。熔断器熔断后,触发弹簧操作机构,让负荷开关跳闸。值得注意的是:此时另外两相的电流仍然很大,这个电流被称为转移电流。转移电流虽然不能让熔断器熔断,但它的开断会严重烧蚀负荷开关的触头。因此,高压负荷开关具有相关的灭弧装置,实施跳闸时的灭弧。低压负荷开关不具有分断转移电流的能力,也不允许在首开相动作后触发负荷开关跳闸。具体见国家标准GB14048.4《低压开关设备和控制设备 第4部分:隔离器、……熔断器组合开关》
不知是否能解释您的问题?
16-07-28 22:36
好贴
16-07-29 08:19
我看了早期(上世纪中叶)电工手册负荷开关定义,发现这个说的就是垃圾表述:纯粹误人子弟
16-07-29 09:30
在文章第一行就已经写明了,此文在低压系统中讨论,如果您认为文章内容有误,不妨提出您的看法。
16-07-29 11:35

引用 机械工业出版社 在 2016/7/28 16:48:20 发言【内容省略】

现在的为了骗钱或者骗资历资质,根本就是自造知识,社会悲哀
16-07-29 14:19