登录
首页
运动控制
运动控制
回帖
发帖
正文
主题:2000W的变压器能放在1.5*1.5的电控柜吗?
点击:893 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
小飞哥zWUVzJ
我只知道750w的变压器是可以放在电控柜的,2000W的会不会干扰到伺服,plc等的通讯?有没有人有过这个实例啊。
16-07-26 09:44
1楼
编辑
引用
管理
qd
我这1200VA的放过没问题电器柜比你的尺寸还小
16-07-26 10:01
2楼
编辑
引用
管理
1053370790
我这边5000VA都是直接放在电柜里面,给伺服驱动供电,电柜还没你这电柜大。
16-07-26 10:09
3楼
编辑
引用
管理
小飞哥zWUVzJ
0.0这就尴尬了。。现在伺服位置控制 有偏差。。难道不是变压器的问题。。。
16-07-26 10:15
4楼
编辑
引用
管理
yejingmao
隔离变压器30KVA装在配电柜底部使用没问题,内有PLC伺服,变频器等
16-07-26 11:59
5楼
编辑
引用
管理
1053370790
引用
小飞哥zWUVzJ
在 2016/7/26 10:15:09 发言
【内容省略】
监控接收的脉冲和编码器反馈的脉冲。
16-07-26 15:00
6楼
编辑
引用
管理
wenquan753
你电柜大小都没说
这个问题怎么回答?
16-07-26 19:56
7楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
没问题,只要能放得下就可以!
16-07-27 11:27
8楼
编辑
引用
管理
cfg168
控制电源端装滤波器没?现场环境比价复杂,需要针对性的查看现场的环境的,比如附近有变频器。怀疑就要行动,直接把变压器拆卸出来转移到外面在连线通电测试。
16-07-27 11:37
9楼
编辑
引用
管理
wssmzh123
他不是说了1.5*1.5吗
16-07-27 12:34
上一页
下一页
工控新闻
2030中国智能制造行业将迎来跨越式增长,三大技术趋势值得关注
华北工控多网口工控机EPC-3130M-H10,助力物流视觉系统更高效识别与分拣
首届全国大学生科学仪器创新大赛在京启动
国产具身大模型首闯汽车工厂!终结工业机器人 “专机专用” 时代
汇川技术荣获CQC构网证书,领航储能构网技术新纪元
“中国经济持续展现强劲韧性” ——国际人士积极评价中国一系列政策举措提振经济发展信心
全场景方案赋能 台达引领光伏行业向“高效、智能、低碳”转型升级
Teledyne Space Imaging 发布通过航天级筛选的工业图像传感器
更多新闻资讯