主题:安川伺服器控制丝杆跑偏
点击:775 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
小飞哥zWUVzJ
因为手边没有笔记本,所以只能先问问大家的意见,一个小时内跑偏了40mm。会不会是机械齿轮比,皮带松紧度的原因啊,个人感觉不大,毕竟数值偏的太大了。。
16-07-25 10:12
1楼
编辑
引用
管理
qd
这是在调试新机器还是老机器出问题了
16-07-25 10:23
2楼
编辑
引用
管理
919355607
新设备调试中的吗?
16-07-25 10:42
3楼
编辑
引用
管理
小飞哥zWUVzJ
是的,新设备。电工师傅刚把地线重新接了一边,跑遍没那么严重了。但还是有3个mm左右。电工师傅说以前也有这情况,冬天好一点,夏天比较多
16-07-25 11:00
4楼
编辑
引用
管理
yejingmao
机械跑偏是比较无规律的,电子齿轮比设置不对是每次都一样的偏差
16-07-25 11:45
5楼
编辑
引用
管理
小飞哥zWUVzJ
那像这种从0开始每次一点点增加的偏差,会不会是由脉冲偏差导致的
16-07-25 13:03
6楼
编辑
引用
管理
zhengpan2010
现场干扰导致丢脉冲吧