上午,将104高压柜中之前拆下的怀疑漏电线路(保护装置线号3-20线和航空插头CZ的两棵线即CZ:4和CZ:31线,共计三棵线)复原 ,看完图纸后,突然想起山上的重瓦斯信号 在山半腰有接头,很可能接头受潮引起母线绝缘下降 ,当然,这两棵线中没有直流操作母线220V的负极102线,而是正极101线和115线,它是将重瓦斯信号接在了手动分闸线路中,那是不是报警也与此有关呢?在和同事巡视现场的时候 ,顺便将接头固定在太阳能板下面,可以避免雨淋 的地方,看下次下雨是否再报母线绝缘下降 或母线电压不平衡故障了。