主题:直流屏总报母线绝缘故障,太难查——后续跟踪中

点击:9976 回复:30

大雨过后,昨天是大晴天 ,发了高达6万3千多度电 ,今天上午有大雾 ,发电就比不上昨天 了。
上午,将104高压柜中之前拆下的怀疑漏电线路(保护装置线号3-20线和航空插头CZ的两棵线即CZ:4和CZ:31线,共计三棵线)复原 ,看完图纸后,突然想起山上的重瓦斯信号 在山半腰有接头,很可能接头受潮引起母线绝缘下降 ,当然,这两棵线中没有直流操作母线220V的负极102线,而是正极101线和115线,它是将重瓦斯信号接在了手动分闸线路中,那是不是报警也与此有关呢?在和同事巡视现场的时候 ,顺便将接头固定在太阳能板下面,可以避免雨淋 的地方,看下次下雨是否再报母线绝缘下降 或母线电压不平衡故障了。
附件 237973395458947273.jpg
最后修改:2016/7/28 5:58:43
16-07-27 21:55
昨天吃完午饭的时候 ,天空布满了乌云,轰隆轰隆的几下雷声过后,就下起了雨,直流屏又报起了警,我打起伞直奔山上的十号箱变附近的重瓦斯信号线的接头 ,发现 这个接头因为昨天已经被固定在了太阳能板子下面,没有被淋湿 ,于是用胶布重新缠了一下,回到了站里,但我还在想,外面这条重瓦斯信号线一定是有地方漏电 ,回到站里,果断建议将接到104光伏进线柜的临时重瓦斯信号线拆掉试试,外面正在下雨,看是否还报警 。雨一直下着 ,但直流屏没有再报警 。
附件 312909836076376606.jpg
最后修改:2016/7/29 22:03:57
16-07-29 22:02
光伏现场的升压箱变的重瓦斯信号 初始设计为,跳箱变低压断路器,但验收时,电业局要求发生 重瓦斯报警时跳相应的高压光伏进线柜,要知道,一个光伏进线柜接入五台升压箱变的,其中一台箱变重瓦斯报警要跳整整五个方阵,但电业局的要求也还得考虑。于是,就出现了将各个箱变的重瓦斯信号通过硬线接到对应的光伏进线柜。
我们也曾跟箱变厂家沟通 ,希望发生重瓦斯报警 能否跳负荷开关,但被说不,只能跳低压断路器,箱变的重瓦斯信号给监控后台的是个遥信信号 ,不是遥控信号 ,所以通过通信也不能做,就一直这么靠着 ,后续不知咋办呢!
最后修改:2016/8/4 21:30:10
16-08-02 10:37
下雨后,空气湿度大了
16-08-04 22:26
我也遇到过直流屏报母线绝缘异常,而且同样的有一路到变压器的控制电缆中间有接头(当时电缆被挖断的时候综保报的故障就是重瓦斯)。现在只要空气湿度一大,就报绝缘异常。
16-08-04 22:33

引用 bingbing0102 在 2016/8/4 22:33:03 发言【内容省略】

这么相似!
16-08-04 22:36
今天 巡检时翻看了直流充电柜的触摸屏的历史报警 , 7月28日下午2点多那次报警果真是最后一次报警。
附件 438257909603320559.jpg
附件 485482558505567302.jpg
最后修改:2016/8/5 22:56:09
16-08-05 22:54
现在好了吗楼主,仔细观察一段时间吧!
16-08-07 11:20

引用 yanwen0227 在 2016/8/7 11:20:13 发言【内容省略】

这段时间下过几次雨,但没有报警,应该就是 好了。
最后修改:2016/8/7 11:47:29
16-08-07 11:46
回头我也想办法处理一下我们那根有接头的控制电缆,当时到变压器的控制电缆和高压电缆都是做的直埋,这活儿大了,而且接头就在化粪池旁边,估计是化粪池下面漏了。
16-08-08 12:06