登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:直流屏总报母线绝缘故障,太难查——后续跟踪中

点击:9976 回复:30

最近二次室的直流屏总是报母线绝缘下降 或母线电压不平衡故障,查到1#光伏进线柜 直流母线时,发现将开关柜的MFK-ZC开关柜智能操控装置各插接头依次拔掉,都不会销警,只有将直流220V断路器分断后故障才会销警 。
附件 816497353979466105.jpg
附件 3.jpg
先将该断路器分断 ,然后只摘掉其下口正极接线,几分钟后,报母线绝缘下降 ,将断路器分断 销警,再重新合上,几分钟后,直流屏报母线电压不平衡,再次将断路器分断 销警,将正极复原,负极摘掉,重新合上断路器 ,2个小时后没再报警 ,初步判断是负极绝缘不利 ,重新将负极复原,从上午9点多至整个下午都没报过警 ,继续观察中。
最后修改:2016/7/23 15:50:41
16-07-22 18:28
断开后测一下绝缘是多少?
再看看设置绝缘限值是多少!
16-07-22 19:39

引用 wenquan753 在 2016/7/22 19:39:48 发言【内容省略】

将直流断路器分断后,测量下口正极和负极对地的阻值都在无穷大,正负间的电压是对的。
16-07-22 23:27
今早 ,到现在还没发现报警 。
16-07-23 07:48
太阳能发电啊
16-07-23 08:22
可能天气太热受不了所以才报警想休息一会。
16-07-23 14:21

qd

不定时的出现故障?
16-07-23 15:06

引用 qd 在 2016/7/23 15:06:33 发言【内容省略】

是啊,不定时地
16-07-23 15:14
再报警 ,打算一直往下查该进线柜的直流负母线 , 一个回路一个回路地往下排查。
附件 QQ截图20160723152141.jpg
附件 QQ截图20160723154349.jpg
16-07-23 15:46
这种故障最麻烦了,查的头疼
16-07-23 18:23

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯